Pavel Pelán

Offline
|
 |
« kdy: Včera v 14:53 » |
|
V našem SVJ nám firma provedla rekonstrukci stoupaček(2 shodné bytové domy, 7 pater, rozsah prací viz příloha). Shromážděním SVJ bylo odsouhlaseno, cituji: „ Rekonstrukce elektrorozvodů v domech cca 630.000,- “.
Nejsem odborník na dokumentaci, proto následujícím pojmem dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) rozumím dokumentaci elektrické instalace, zachycující skutečně provedené rozvody, kabely, jištění, svorkovnice a jejich zapojení.
Když jsem se v průběhu rekonstrukce pracovníků firmy dotázal, zda dodají dokumentaci elektro, sdělili mě, že ji dodají pouze na vyžádání výboru SVJ. Dotázal jsem se výboru SVJ na DSPS a obdržel jsem odpověď, cituji:
“Skutečné zapojení se neměnilo! Stavební dokumentace je stále stejná. Proto také byla před rekonstrukcí na skříních informace, že značení vodičů neodpovídá ČSN. Slaboproud dodaný do rozvodnice nemá a nemusí mít dokumentaci a je veden vedle silnoproudu. “
Dále jsem se od výboru SVJ dozvěděl, cituji:
„Smlouvu na tuto OPRAVU nemáme, žádnou jsme písemně neuzavírali, vzhledem k faktu, že práce zajišťovala firma, která u nás zajišťuje všechny elektro práce. „
Poté, co jsem si vyžádal revizní zprávu(viz příloha) a upozornil na rozsah provedených prací a potřebu odpovídající dokumentace, byla následně vyhotovena mimořádná revizní zpráva(viz příloha). Bylo mi sděleno, že tato zpráva je správná, protože se jedná o opravu, nikoli rekonstrukci, a že při opravě není nutné dokumentaci předávat
V rámci opravy bylo provedeno:
- nahrazení původního kabelu AYKY 4×50 mm² , vodiči 1-YY 1×35 mm² pro fáze L1, L2, L3 a PEN. - výměna kabelu výtahu (původní dokumentace, motor výtahu AYKY 4x4) za kabel CYKY 4J×10 mm. - nové jističe - nové stoupací svorkovnice - nové svorkovnice RSA, přidána N svorka pro budoucí rekonstrukce
Naše SVJ nedisponuje protokolem o určení vnějších vlivů a současná elektro dokumentace SVJ je původní, z roku 1980, bez jediné změny.
S ohledem na rozsah provedených prací, mám následující dotazy:
1) Je firma, která prováděla „opravu“ elektrických rozvodů, povinna předat SVJ aktuální DSPS s uvedením změn, odpovídající provedeným pracím?
2) Pokud firma není povinna předat SVJ přímo aktualizovanou DSPS, jaké podklady musí předat, aby SVJ mohlo zajistit aktualizaci DSPS v souladu se skutečně provedenými pracemi?
3) Lze popsané práce z hlediska technických a právních požadavků považovat za běžnou opravu v rámci údržby, nebo již svým rozsahem představují rekonstrukci?
4) Za jakých podmínek lze vystavit kladnou revizní zprávu po provedení uvedených prací, pokud není k dispozici aktuální DSPS a protokol o určení vnějších vlivů?
|